标题: Dell EMC VxRail:在运行 vSphere 6.7 U3 的 ESXi 主机上为“传感器 -1 类型”触发...
                    摘要:                        本文介绍在运行 vSphere 6.7U3 内部版本 14320388 的 ESXi 主机上触发的硬件运行状况警报(适用于传感器 -1 类型)的信息和解决方法。                症状功能影响应该很小,因为触发的警报(适用于传感器 -1 类型)并不表示硬件有任何问题。但是,如果用户订阅了 vCenter 中主机硬件传感器状态警报的电子邮件通知,这些定期警报可能会导致电子邮件警报过多。  
  
此外:这些事件可能会导致 vCenter 数据库的大小增加,从而引起磁盘空间不足问题(例如,一旦 SEAT 分区大小超过 95% 阈值,vCenter 将不可用)。  
  
在运行 6.7U3 (14320388) 的 ESXi 上启用 WBEM 服务的情况下,您可能会在 vCenter 事件窗口中定期看到以下事件(适用于传感器 -1 类型):     
      Sensor -1 type , Description Battery 7.1 state assert for . Part Name/Number N/A N/A Manufacturer N/A
Sensor -1 type , Description CPU1 Level-1 Cache state assert for . Part Name/Number N/A N/A Manufacturer N/A
Sensor -1 type , Description CPU1 Level-2 Cache state assert for . Part Name/Number N/A N/A Manufacturer N/A
Sensor -1 type , Description CPU1 Level-3 Cache state assert for . Part Name/Number N/A N/A Manufacturer N/A



提醒:上面的日志摘录和快照只是示例。日期、时间和环境变量可能因环境而异。        原因这是 VMware 工程部确定的已知问题,它会影响 vSphere ESXi 6.7 U3 内部版本 14320388。  
  
此外:这些事件可能会导致 vCenter 数据库的大小增加,从而引起磁盘空间不足问题(例如,一旦 SEAT 分区大小超过 95% 阈值,vCenter 将不可用)。
        解决方案在 ESXi 主机上执行任何更改之前,将此问题上报给 VxRail 支持人员。VxRail 支持人员可以应用在升级到 4.7.301(包含修复程序)或更高版本之前能够缓解问题的适当解决方法。

此问题现已在 4.7.301 及更高版本中得到解决,但是请验证您的 SEAT 分区是否有足够的空间,然后才继续升级。

提醒:4.7.301 不适用于 VCF on VxRail。在 VCF on VxRail 有合格的代码可用之前,使用 VxRail 支持人员提供的解决方法。