重庆思庄Oracle、Redhat认证学习论坛

标题: HP RP系列小机巡检方法(1) [打印本页]

作者: 爱心果    时间: 2012-7-4 21:19
标题: HP RP系列小机巡检方法(1)

1、检查系统整体配置

# print_manifest

显示主机硬件配置明细,如CPU、内存、磁盘配置等等。类似Solaris系统prtconf。

 

2、检查cpu状态

# ioscan -fnC processor

显示cpu硬件连接点、是否可用等,状态可用S/W应为CLAIMED

可以用cstm做进一步检查:

# Cstm

Cstm> map

Cstm> sel dev 1   -- 系统fireware检查

Cstm> info

Cstm> il

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

108  1/10                 CPU (890)                  Information Successful   

Cstm> sel dev 108  -- CPU fireware检查

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Product ID:                CPU          Module Type:              0

Hardware Model:            0x890        Software Model:           0x4        

Hardware Revision:         0            Software Revision:        0           

Hardware ID:               0            Software ID:              1339921707 

Boot ID:                   0x2          Software Option:          0x91       

Processor Number:          0            Path:                     1/10       

Hard Physical Address:     0xfffffffffc0f0000     Soft Physical Address:    0 


 

Cpu Error Log Summary

The cpu error log is empty.

 

3、检查内存状态

#ioscan –fnC memory

显示内存硬件连接点、是否可用等,状态可用S/W应为CLAIMED。

同样可用cstm做进一步检查:

# cstm

Cstm

Cstm> map

Cstm> sel dev 1   -- 系统fireware检查

Cstm> info

Cstm> il

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104  1/5                  MEMORY (b8)               Information Successful  

 

Cstm> sel dev 104  -- 内存fireware检查

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Memory Board Inventory

    CAB/CELL: 0/1

           DIMM A     DIMM B

    Slot   Size (MB)  Size (MB)

    ----   ---------  ---------

      0    2048       2048

      1    2048       2048

      2    2048       2048

      3    2048       2048

    Cell Total (MB): 16384

    -------------------------------------------------

System Total (MB):      16384 

 

Memory Error Log Summary

The memory error log is empty.

 

4、检查磁盘状态

# ioscan –fnC disk

显示磁盘型号、大小、硬件连接点、是否可用等,状态可用S/W应为CLAIMED。

 

5、检查磁带机

# ioscan –fnC tape

显示磁带机设备名、型号、硬件路径、是否可用等,状态可用S/W应为CLAIMED。

 

6、检查网卡

#  ioscan –fnC lan  或 lanscan

显示网卡名称、类型、硬件路径、UP/DOWN等。状态可用S/W应为CLAIMED。

 

7、检查MP卡是否存在告警

登陆MP卡控制台,执行:

MP> sl

    EVENT LOG MENU:

        FPL: Forward Progress Log

        SEL: System Event Log

        LIVE: Live Events

        CLR: Clear FPL and SEL

        Q: Quit

MP:VW>SEL

发现如下告警:

1646  SFW  0,1,3  2 578003dd13e00159 0000000000000003 ERR_TOC_TASK

1646                                                  07/04/2012 08:50:56

 

8、检查syslog告警

# cat /var/adm/syslog/syslog.log |grep -i error

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jul  6 16:48:19 vmunix: emcp:Mpc:Error: Volume 60060160A19310004F8D4B974

1AADB11 is unbound.

 

 

 


作者: 郑全    时间: 2012-7-7 21:31
不错,收藏.